Amatőr61 írta: ↑2018.10.22., hétf. 21:45
Társasházunkban a nyáron fővezeték csere történt. .
Bizony, ez fontos lépés. Amíg nincs rendbe téve a villamos hálózat, méretlen és mért ágakon, addig a hifis ide-oda tuningolgatás tápvezetékekkel, biztikkel, szűrőkkel kb a "szar" ide-oda tologatás javulás kereséshez hasonlítható.
Viszont egy dolgot nagyon furcsálok. A ház 250A-es főbiztije mellé 2db db 2m-es földelőszonda kb a semmi kategória ekkora házhoz. Ugyanis, van egy olyan szabály, miszerint egy földrelővezetékre kerülő földzárlat a 70mm2-es vezeték tartományban (ezt a szakaszt is védeni kell) 250A áramig a főbizti ki sem old, de a 250A a 2m-es földelőszonda talaj felé ellenállásán max 50V feszültséggel emelheti meg a ház összes földvezetékének a potenciálját. Ehhez viszont sokkal erősebb a földelőszonda szükséges. Kettő párhuzamos 2m-es szonda nedves talajban ideálisan lehet kb 30ohm. Ha 250A megy a szonda felé, akkor 230V/30ohm=7,6A ez viszont nem húzza le a lakások földelő vezetékei feszültségét szinte semennyire, vagyis felmegy a lakásokba a 230V a földvezetékeken.
Enyhébb a helyzet, ha csak egy lakásban történik kemény földvezeték zárlat, mert ott "csak" 32A megy le a földelő szondára. A 32A*30ohm=960V, vagyis ennyi áram nem tud lemenni a szondára, csak kevesebb, 230V/30ohm=7,6A. Ez a 7,6A sem indítja be a 32A-es lakás főbiztit.
Igen, a 2m-es szonda gyengeségét két dolog támogatja. Az egyik, hogy a ház főcsatlakozásán ki van alakítva a nullázó, ahol ugye a helyi földelő szonda össze van kötve a ház bejövő nulla vezetékkel, ami sokkal de sokkal kisebb ellenállást mutat, mint a földelő szonda, és így a fővezetéki, vagy lakásokon belüli földvezeték zárlat a nullavezetőn is megosztva távozik, és ezzel meg tud szólalni a 250A-es és a 32A lakás bizti is.
A másik, ma már kötelező előírás az áramvédő relé, lakásonként be kell rakni a 30mA megszólalású FI relét. Ez a lakás tulajdonos felelősségi része.
További tanulság, hogy a jó minőségű, kis ellenállású helyi földelés a nullázó ponton igyekszik a normál üzemi (nem zárlati) árammal terhelt nullavezeték potenciálját minél alacsonyabban tartani. Ha gyenge és nem elég alacsony a földelés ellenállása, akkor a ház földelő vezetékein szinte egy-az-egyben megjelenik a nullavezető feszültség mozgása. Ez a feszültség mozgás lakáson belül már nem mérhető, mert a védővezető és nullavezető szinte mindig együtt mozog.
/A földelés 50V-os szabálya arra az esetre szolgál, amikor a ház betáp nullaveztéke megszakad, sérül, ekkor kellene az érintés védelemnek továbbra is 100%-os biztonságban fennmaradni. Erre a fenti 2db 2m-es szonda alkalmatlan, ezért nagyon fontos az áramvédő FI relék beépítése/